Dell PowerEdge T310 Manual del usuario
Página 31

Información sobre el sistema
31
Eliminación de mensajes de estado de la pantalla LCD
En el caso de fallos asociados a sensores, por ejemplo, temperatura, voltaje,
ventiladores, etc., el mensaje de la pantalla LCD se elimina automáticamente
cuando el sensor vuelve a un estado normal. Para otros fallos, debe realizar
alguna acción para eliminar el mensaje de la pantalla:
•
Borrar el SEL: puede realizar esta tarea de forma remota, pero perderá
el historial de eventos del sistema.
•
Apagar y encender: apague el sistema y desconéctelo de la toma eléctrica,
espere 10 segundos aproximadamente, vuelva a conectar el cable de
alimentación y reinicie el sistema.
NOTA:
Los siguientes mensajes de estado de la pantalla LCD se muestran
en formato simple.
Tabla 1-2.
Mensajes de estado de la pantalla LCD
Código
Texto
Causas
Acciones correctivas
E1000
Failsafe
voltage
error.
Contact
support.
Compruebe si se han
producido errores graves en
el registro de eventos del
sistema.
Desconecte la alimentación
de CA del sistema durante
10 segundos y reinicie el
sistema.
Si el problema persiste,
consulte “Obtención de
ayuda” en la página 201.
E1114
Ambient Temp
exceeds
allowed
range.
La temperatura ambiente
ha alcanzado un punto que
está fuera del intervalo
permitido.
Consulte “Solución de
problemas de refrigeración
del sistema” en la
página 174.