Información sobre el sistema
E2111
SBE log
disabled on
DIMM ##.
Reseat DIMM.
El BIOS del sistema ha
deshabilitado el registro de
errores de un solo bit (SBE)
de la memoria y no
reanudará este registro
hasta que se reinicie el
sistema. “##” representa
el módulo de memoria
denotado por el BIOS.
Desconecte la alimentación
de CA del sistema durante
10 segundos y reinicie
el sistema.
Si el problema persiste,
consulte “Solución de
problemas de la memoria
del sistema” en la
página 176.
E2113
Mem mirror
OFF on DIMM
## & ##.
Power
cycle AC.
El BIOS del sistema ha
desactivado la duplicación
de memoria porque ha
determinado que una mitad
de la duplicación tenía
demasiados errores. “## &
##” representa el par de
módulos de memoria
denotado por el BIOS.
Desconecte la alimentación
de CA del sistema durante
10 segundos y reinicie
el sistema.
Si el problema persiste,
consulte “Solución de
problemas de la memoria
del sistema” en la
página 176.
I1910
Intrusion
detected.
Check chassis
cover.
Se ha extraído la cubierta
del sistema.
Mensaje meramente
informativo.
I1911
LCD Log Full.
Check SEL to
review all
Errors.
Mensaje de desbordamiento
de la pantalla LCD. Se
pueden mostrar de forma
secuencial un máximo de
diez mensajes de error en la
pantalla LCD. El undécimo
mensaje muestra al usuario
cómo consultar el SEL para
obtener información
detallada sobre los eventos.
Consulte el SEL para
obtener información de
los eventos.
Desconecte la alimentación
de CA del sistema durante
10 segundos o borre el SEL.
I1912
SEL Full
Review &
clear log.
El SEL está lleno y no
puede registrar más eventos.
Consulte el SEL para
obtener más información
y, a continuación, bórrelo.
Tabla 1-2.
Mensajes de estado de la pantalla LCD
(continuación)
Código
Texto
Causas
Acciones correctivas