E1116
Memory
disabled,
temp above
range.
Power
cycle AC.
La memoria ha excedido la
temperatura permitida y se
ha deshabilitado para evitar
daños en los componentes.
Desconecte la alimentación
de CA del sistema durante
10 segundos y reinicie el
sistema.
Consulte “Solución de pro-
blemas de refrigeración
del sistema” en la
página 174. Si el problema
persiste, consulte “Obten-
ción de ayuda” en la
página 201.
E1210
Motherboard
battery
failure.
Check
battery.
Falta la batería de CMOS
o el voltaje está fuera del
intervalo permitido.
Consulte “Solución de
problemas de la batería del
sistema” en la página 173.
E1211
RAID
Controller
battery
failure.
Check
battery.
Falta la batería RAID,
está dañada o no puede
recargarse debido a
problemas térmicos.
Recoloque el conector de
la batería RAID. Consulte
“Batería RAID (opcional)”
en la página 150 y “Solución
de problemas de refrigera-
ción del sistema” en la
página 174.
E1216
3.3V
Regulator
failure.
Reseat PCIe
cards.
Se ha producido un error
en el regulador de voltaje
de 3,3 V.
Extraiga y recoloque las
tarjetas de expansión PCIe.
Si el problema persiste,
consulte “Solución de
problemas de tarjetas de
expansión” en la página 183.
E1229
CPU # VCORE
Regulator
failure.
Reseat CPU.
Se ha producido un error
en el regulador de voltaje
VCORE del procesador
especificado.
Recoloque el procesador.
Consulte “Solución de pro-
blemas de los procesadores”
en la página 185.
Si el problema persiste,
consulte “Obtención de
ayuda” en la página 201.
Tabla 1-2.
Mensajes de estado de la pantalla LCD
(continuación)
Código
Texto
Causas